                                摘要
         無塵室的主要目的為維持室室內的溫溼度、壓力、流場、振動、噪音、照明等。因
      此,無塵室的空調系統對產品設計、製程、良率及可靠性有很大的影響。本文針對
      FFU(Fan Filter Unit)亂流型無塵室進行氣流模擬分析,模擬之無塵室只有製程設備,無
      人員存在與進出,考慮排氣量及外氣補充量。根據模擬結果得知,在薄膜上方之流場是
      很平順流暢地往 B 區排風口流動,而在薄膜下方之流場,有較大之流場變化的位置則
      有:(1)在薄膜與機台中間空隙距離,因為此距離會造成氣簾效應,而使得氣流上下旋
      轉。(2)在地板回風口中間處,因為地板回風口中間,較少左右風量來源,而變成氣流
      旋轉,此現象離地板越近越明顯,但是靠近薄膜則此現象則變小,較不明顯。




1.   研究目的
     無塵室的主要目的為維持室室內的溫溼度、壓力、流場、振動、噪音、照明等。因此,無塵室的空
調系統對產品設計、製程、良率及可靠性有很大的影響。新竹科學園區、南部科學園區的興建及國內產
業結構的大幅改變,導致國內對無塵室的需求大增,如許多的 GMP 藥廠、高精密的電子廠及醫院的手術
室的增加而日益增加。
     FFU(Fan Filter Unit)為風機加上過濾器(HEPA)所構成的送風組件,如圖 1 所示之結構圖[1]。空氣藉
由離心式風扇吸入後,在風道將其動壓轉換為靜壓,使空氣經過 HEPA Filter 後能夠均勻吹出,並使得噪
音降低。其優點如下:1. 模組化施工,機動性高,容易作 FFU 日後的增減; 2.          FFU 空氣循環系統壓損
小; 3. FFU 耗電量少,相對的噪音也低,不像軸流式風機進出口需加裝消音器; 4. 潔淨室內壓力高於天花
板內供氣壓力,更換慮網時不會有塵埃洩漏至潔淨室之虞。
     本文針對 FFU(Fan Filter Unit)亂流型無塵室進行分析,模擬之無塵室只有製程設備,無人員存在與
進出,考慮排氣量及外氣補充量,而對無塵室進行內部氣流模擬分析比較。
圖 1 FFU 設備結構圖
2.   研究方法
     本文係利用計算流體力學 AIRPAK [2]建構與原始尺寸相同的模型後進行數值模擬;待數值收斂後觀
察所需數據進行無塵室 FFU 送風系統性能評估,針對薄膜附近區域觀察氣流速度向量,來作為參考依據。
本文的原始設計如圖 2~4 所示,選取的部份範圍如表 1 所示,其中無塵室回風格柵共有 29 只;FFU 共有
182 台;AHU 外氣送風口共有 2 只;地板回風口共有 2 只。無塵室內中間有擺設機械設備,其擺設如表
2 所示,其中薄膜高度在 1.3m 位置,薄膜與機台設備之間空隙可以讓氣流往下流動的距離共有兩邊,如
圖 4 所示。


                               表 1 無塵室尺寸表示
             各方向尺寸(m)
                         X 方向            Y 方向         Z 方向
     各單位名稱
                         0~26.4(26.4)    0~6.8(6.8)   0~21.1(21.1)
     無塵室大小
                         0~26.4(26.4)    6.8~8.8(2)   0~21.1(21.1)
     無塵室上方回風區
                                                      0~0.85
                         0~26.4(26.4)    0~8.8(8.8)   20.25~21.1
     無塵室回風道
                                                      (0.85)
     單一個 FFU 尺寸          1.2             0.338        0.6
     單一個 AHU 外氣送風口                       1            1
                         0.7             0.9
     單一個回風格柵
                                         0.2          6
     單一個地板回風口
     與 B 區連接口                            0.3          6


                        表 2 無塵室內之機械設備尺寸表示
各方向尺寸(m)
                      X 方向            Y 方向               Z 方向
各機械設備名稱
                   2.5~26.4(23.9)       1.3           8.05~14.05(6)
     薄膜
                                                       7.85~8.05
                   9.6~21.6(12)     (1.3~2.6)1.3      14.05~14.25
薄膜與機台設備之間距離
                                                          (0.2)




   AHU 外氣送風口                           送風管




                                                                      薄膜




                                                                  與 B 區連接口
          兩邊回風格柵                                   地板回風口

                   圖 2 無塵室之全區範圍

                                                                      FFU




    兩邊回風格柵
                   圖 3 無塵室 Z 方向剖面圖
AHU 外氣送風口




                                                         與 B 區連接口
                              機台與薄膜之間距離                              回風道

                                       圖 4 無塵室 X 方向剖面圖
3.   數值模式
     本研究採用美國 FLUENT Inc.[3]所開發以有限體積法(Finite Volume Method,FVM)為架構的計算
流體力學模擬軟體求解連續方程式(continuity equation)及動量方程式(momentum equation)以模擬流
體運動及熱傳的現象。基本的傳遞方程式可表示成通式(1)所示:

             (                )
                r
∂
   (ρφ ) + ∇ • ρVφ − Γφ ,eff ∇φ = Sφ                           (1)
∂t
                                              r
其中 ρ 為流體密度, φ 為不同傳遞方程式之變數, V 為速度向量, Γφ ,eff 表示擴散係數, Sφ 表示源項

(source term)。本研究在數值演算方面,有關對流與擴散項的求解方式選用 Second Order Upwind
Difference,而速度和壓力求解的疊代方法則本計畫選用 SIMPLE 演算法則。紊流場模式是選用標準紊
流模式 k − ε model。


4.   數值模擬設定條件
     本文中所建構之 FFU 送風系統外型如圖 5 所示,尺寸為 1.2 m × 0.368 m × 0.6 m,為確保所得結果的
正確性,除了依照實際尺寸建構幾何外型及邊界條件設定外,風機性能以實際壓力-流量曲線模擬,如圖
6 示。
風扇




                                                                                                    HEPA




                                            圖 5 數值模擬 FFU 送風系統幾何示意圖
                                  300




                                  250




                                  200
                Pressure (N/m2)




                                  150




                                  100




                                   50




                                   0

                                        0     0.05   0.1      0.15      0.2     0.25   0.3   0.35
                                                           Volume flow (m3/s)

                                                     圖 6 壓力-流量曲線


5.   模擬結果與討論
     本文主要目的為得知針對薄膜附近區域之氣流速度及氣流方向,是否達到製程的需求。根據模擬結
果先取無塵室全區區域之氣流剖面,再取薄膜周圍區域按照 X、Y、Z 三個方向切剖面圖,觀察其氣流速
度及氣流流動方向。
5.1.1 依照 X 方向切其剖面觀察氣流對薄膜影響
     按 X 方向分別在位置 X=2、X=9.5、X=14.5、X=19.5、X=24.5 取其剖面,如圖 7~18。當 X=2 時,
如圖 7~8,因為還沒切到薄膜(薄膜位置 X=2.5~26.4),所以氣流皆是往下流動,速度約為 0.03m/s;當 X=9.5
時,如圖 9~10,剛好有切到薄膜,但是還沒切到機台與薄膜之間空隙距離,在薄膜上方的氣流約為
0.02m/s,下方的氣流約為 0.1m/s,都是很平順的往 B 區流動;當 X=14.5 時,如圖 11~13,皆有切到薄膜
及薄膜與機台空隙距離,在薄膜上方之氣流也是很流暢的往 B 區流動,速度約為 0.08m/s,但是在薄膜下
方之氣流,因為受到往薄膜與機台空隙的氣流影響,所造成氣簾效應,讓在薄膜下方之氣流造成旋轉,
而不能平順的往地板回風口處回風,此處之速度約為 0.25m/s;當 X=19.5 時,如圖 14~16,在薄膜上方之
氣流也是很流暢的往 B 區流動,速度約為 0.08m/s,在薄膜下方氣流雖然也受到薄膜與機台間空隙之氣流
影響,但是剛好在地板回風口附近,全部的氣流皆往地板回風口流動,而無造成薄膜下方氣流旋轉,速
度約為 0.42m/s;當 X=24.5 時,如圖 17~18,只有切到薄膜,沒有機台設備,發現在薄膜上之氣流因為受
到與 B 區之間連接口,而有較快的速度往 B 區流動,速度約為 0.29m/s,在薄膜下方之氣流卻反方向往地
板回風口流動,速度約為 0.08m/s。




                       圖 7 X=2 之全區域剖面
圖 8 X=2 薄膜附近區域剖面




圖 9 X=9.5 之全區域剖面
圖 10 X=9.5 薄膜附近區域剖面




 圖 11 X=14.5 之全區域剖面
圖 12 X=14.5 薄膜附近區域剖面




圖 13 X=14.5 以正 X 方向觀測
圖 14 X=19.5 之全區域剖面




圖 15 X=19.5 薄膜附近區域剖面
圖 16 X=19.5 以正 X 方向觀測




圖 17 X=24.5 之全區域剖面
圖 18 X=24.5 薄膜附近區域剖面


5.1.2 依照 Y 方向切其剖面觀察氣流對薄膜影響
   按 Y 方向分別在位置 Y=0.4、Y=0.8、Y=1.2、Y=1.4、Y=2 取其剖面,如圖 19~31。當 Y=0.4 時,
如圖 19~20,因為離地板位置很近,在地板回風口處附近的氣流,因為受到地板回風,而使得氣流往中間
流動,而在兩地板回風中間之位置,沒有氣流來補氣而造成中間氣流旋轉,在地板回風處附近速度約為
0.4m/s,其他位置之平均速度約為 0.1m/s;當 Y=0.8 時,如圖 21~23,離地板有一段距離,所呈現之氣流
現象與 Y=0.4 位置之氣流差不多,但是在地板回風處速度約為 0.33m/s,其他位置之平均速度約為 0.1m/s;
當 Y=1.2 時,如圖 24~26,剛好在薄膜下方 10cm 位置,其所呈現之氣流現象也與 Y=0.4 及 Y=0.8 位置之
氣流差不多,但是速度卻大大的小於 Y=0.4 及 Y=0.8 之速度,其在回風口附近之速度約為 0.15m/s,其他
位置之平均速度約為 0.05m/s;當 Y=1.4 時,如圖 27~29,剛好在薄膜上方 10cm 位置,其在薄膜上方之
流場為很平順流暢的往 B 區流動,其平均速度約為 0.05m/s;當 Y=2 時,如圖 30~31,其流場流動方式如
Y=1.4 相似,也是很平順流暢的往 B 區流動,平均速度約為 0.05m/s。
圖 19 Y=0.4 之全區域剖面




圖 20 Y=0.4 薄膜附近區域剖面
圖 21 Y=0.8 之全區域剖面




圖 22 Y=0.8 薄膜附近區域剖面
圖 23 Y=0.8 在地板回風口處更細部觀測




   圖 24 Y=1.2 之全區域剖面
圖 25 Y=1.2 薄膜附近區域剖面




圖 26 Y=1.2 在地板回風口處更細部觀測
圖 27 Y=1.4 之全區域剖面




圖 28 Y=1.4 薄膜附近區域剖面
圖 29 Y=1.4 在地板回風口處更細部觀測




    圖 30 Y=2 之全區域剖面
圖 31 Y=2 薄膜附近區域剖面


5.1.3 依照 Z 方向切其剖面觀察氣流對薄膜影響
   按 Z 方向分別在位置 Z=7、Z=8.5、Z=10、Z=11.5、Z=13、Z=15 其剖面,如圖 32~43。當 Z=7 時,
如圖 32~33,因為還沒切到薄膜位置(薄膜位置 Z=8.05~14.05),所以呈現出氣流是往下流動,其平均速度
約為 0.1m/s;當 Z=8.5 時,如圖 34~35,此位置在薄膜與機台中間空隙旁,因為受到空隙之往下氣流的影
響,所形成之氣簾效應造成氣流的旋轉,此區域之氣流會將較低成之氣流往上捲起,而會對薄膜會有
particle 附著現象,其平均速度約為 0.3m/s。當 Z=10 時,如圖 36~37,此位置之現象雖然沒有像位置在
Z=8.5 之氣廉效應那麼嚴重,但是因為兩個地板回風口中間並沒有左右風量來源,故在兩地板回風口中間
會有氣流打轉現象,其平均速度約為 0.3m/s;當 Z=11.5 時,如圖 38~39,此位置之現象如位置在 Z=10
之現象相同,其速度約為 0.3m/s;當 Z=13 時,如圖 40~41,此位置也在薄膜與機台中間空隙旁,也因為
受到空隙之往下氣流的影響,所形成之氣簾效應造成氣流的旋轉,所以此位置之現象如位置在 Z=8.5 之
現象相同,其平均速度約為 0.3m/s;當 Z=15 時,如圖 42~43,也因為沒有切到薄膜位置,所以呈現出氣
流是往下流動,其平均速度約為 0.1m/s。
圖 32 Z=7 之全區域剖面




圖 33 Z=7 薄膜附近區域剖面
圖 34 Z=8.5 之全區域剖面




圖 35 Z=8.5 薄膜附近區域剖面
圖 36 Z=10 之全區域剖面




圖 37 Z=10 薄膜附近區域剖面
圖 38 Z=11.5 之全區域剖面




圖 39 Z=11.5 薄膜附近區域剖面
圖 40 Z=13 之全區域剖面




圖 41 Z=13 薄膜附近區域剖面
圖 42 Z=15 之全區域剖面




圖 43 Z=15 薄膜附近區域剖面
6.   結論
     本文針對無塵室內,依照給定之設定值,所模擬出來之氣流場,針對薄膜區域附近之氣流來加以探
討,可得下列之結論:
      1. 依照 X 方向切出剖面圖,可看出在薄膜上方之氣流流動方向為很平順流暢的往 B 區流動,但
          是在薄膜下方,因為有受到薄膜與機台中間空隙之氣流影響,所形成之氣簾效應,會讓氣流形
          成旋轉,使地板附近較髒之空氣往上流動而影響薄膜,而沒有薄膜與機台中間空隙之氣流影
          響,所呈現之流場為很平順的往地板回風口流動。
      2. 依照 Y 方向切出剖面圖,可看出在薄膜下方,離地板越近之切面,在兩地板回風口中間會有較
          大之氣流旋轉,因為在兩地板回風口中間並沒有風量的來源而造成中間氣流旋轉,但是在薄膜
          上、下方 10cm 處之氣流,是很平順的往各排風口及回風口流動,而越高之 Y 方向切面則氣流
          是平順的往下流動。
      3. 依照 Z 方向切出剖面圖,可看出所切之剖面在薄膜下方之區域,越靠近薄膜與機台中間空隙,
          會有氣流旋轉現象,而在較中間部分則氣流是平順的往地板回風口流動,而在薄膜上方之氣流
          是平順流暢的往 B 區流動,而在機台兩旁之氣流則是平順的往下流動。
      4. 綜合以上各點可看出,在薄膜上方之流場是很平順流暢的往 B 區排風口流動,而在薄膜下方之
          流場,有較大之流場變化的位置則有:
      5. 在薄膜與機台中間空隙距離,因為此距離會造成氣簾效應,而使得氣流上下旋轉。
      6. 在地板回風口中間處,因為地板回風口中間,較少左右風量來源,而變成氣流旋轉,此現象離
          地板越近越明顯,但是靠近薄膜則此現象則變小,較不明顯。


7.   參考文獻

[1]胡石政等,潔淨室送風系統性能比較,中誌文化事業有限公司,冷凍與空調第 11 刊,民國 90 年。

[2]AIRPAK 2.1 User’s Guide, Vol. 1-4, FLUENT Inc. 2004.

[3]FLUENT 6.1 User’s Guide, FLUENT Inc. 2003.

More Related Content

What's hot

QM-075-TQS管理實務
QM-075-TQS管理實務QM-075-TQS管理實務
QM-075-TQS管理實務handbook
 
QM-047-品管圈報告以飛利浦為例
QM-047-品管圈報告以飛利浦為例QM-047-品管圈報告以飛利浦為例
QM-047-品管圈報告以飛利浦為例handbook
 
教育統計
教育統計教育統計
教育統計clinic
 
企业量化管理 -从战略到流程
企业量化管理 -从战略到流程企业量化管理 -从战略到流程
企业量化管理 -从战略到流程xobo
 
IE-035-價值分析
IE-035-價值分析IE-035-價值分析
IE-035-價值分析handbook
 
2008第三季度中国网络口碑发展系列“网络即社区”主题四:网络口碑重塑品牌与消费者关系
2008第三季度中国网络口碑发展系列“网络即社区”主题四:网络口碑重塑品牌与消费者关系2008第三季度中国网络口碑发展系列“网络即社区”主题四:网络口碑重塑品牌与消费者关系
2008第三季度中国网络口碑发展系列“网络即社区”主题四:网络口碑重塑品牌与消费者关系Kantar Media CIC
 
IE-017 成本管理與價值鏈
IE-017 成本管理與價值鏈IE-017 成本管理與價值鏈
IE-017 成本管理與價值鏈handbook
 
2003ASAP菸草及菸害總論
2003ASAP菸草及菸害總論 2003ASAP菸草及菸害總論
2003ASAP菸草及菸害總論 None
 
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary MeasuresAgreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measurescchheart
 
4.1 发现问题
4.1 发现问题4.1 发现问题
4.1 发现问题szyangs
 
Budget Presentation of the Professional Commons
Budget Presentation of the Professional CommonsBudget Presentation of the Professional Commons
Budget Presentation of the Professional CommonsCommons Professional
 
Hr 001 人文管理系就業市場分析
Hr 001 人文管理系就業市場分析Hr 001 人文管理系就業市場分析
Hr 001 人文管理系就業市場分析handbook
 
健康之道 分類摘要 0408
健康之道 分類摘要 0408健康之道 分類摘要 0408
健康之道 分類摘要 0408jialing1000
 
CEO-001-變革管理之理論與技術
CEO-001-變革管理之理論與技術CEO-001-變革管理之理論與技術
CEO-001-變革管理之理論與技術handbook
 
CEO-011-管理之理論基礎與實務
CEO-011-管理之理論基礎與實務CEO-011-管理之理論基礎與實務
CEO-011-管理之理論基礎與實務handbook
 
The Terror Of Food Additives
The Terror Of Food AdditivesThe Terror Of Food Additives
The Terror Of Food AdditivesXinyi Jiang
 
Doldoggi bisiri
Doldoggi bisiriDoldoggi bisiri
Doldoggi bisirisprdd
 
لمحة عن تاريخ الكشافة العربية
لمحة عن تاريخ الكشافة العربيةلمحة عن تاريخ الكشافة العربية
لمحة عن تاريخ الكشافة العربيةwklela
 
كتاب الكشافة
كتاب الكشافةكتاب الكشافة
كتاب الكشافةwklela
 

What's hot (20)

Similar to topic_13-03

HR-024-航空招考訊息
HR-024-航空招考訊息HR-024-航空招考訊息
HR-024-航空招考訊息handbook
 
服务颗粒度的困扰
服务颗粒度的困扰服务颗粒度的困扰
服务颗粒度的困扰sarafill
 
Hr 024 航空招考訊息
Hr 024 航空招考訊息Hr 024 航空招考訊息
Hr 024 航空招考訊息handbook
 
Ds 013 產品開發與設計
Ds 013 產品開發與設計Ds 013 產品開發與設計
Ds 013 產品開發與設計handbook
 
2007 17 1046
2007 17 10462007 17 1046
2007 17 1046Chiulan
 
PMT-004-生產作業管理供應鏈管理
PMT-004-生產作業管理供應鏈管理PMT-004-生產作業管理供應鏈管理
PMT-004-生產作業管理供應鏈管理handbook
 
Hr 010 光電所進程圖
Hr 010 光電所進程圖Hr 010 光電所進程圖
Hr 010 光電所進程圖handbook
 
CRE-010-思考的技術
CRE-010-思考的技術CRE-010-思考的技術
CRE-010-思考的技術handbook
 
Hr 005 化學系生涯進程圖
Hr 005 化學系生涯進程圖Hr 005 化學系生涯進程圖
Hr 005 化學系生涯進程圖handbook
 
L11非洲補充講義
L11非洲補充講義L11非洲補充講義
L11非洲補充講義nhush
 
公民新聞研討會報告內容 宜蘭荒野人
公民新聞研討會報告內容  宜蘭荒野人公民新聞研討會報告內容  宜蘭荒野人
公民新聞研討會報告內容 宜蘭荒野人科幻嘴泡
 
國泰電腦中醫電腦班
國泰電腦中醫電腦班國泰電腦中醫電腦班
國泰電腦中醫電腦班ktop
 
Mkw001 Longtail
Mkw001 LongtailMkw001 Longtail
Mkw001 Longtailzoomchina
 
2008年下半年网络口碑网论观察
2008年下半年网络口碑网论观察2008年下半年网络口碑网论观察
2008年下半年网络口碑网论观察Kantar Media CIC
 
Iwo Mwatch2ndhalfyearreview2008(Cn)
Iwo Mwatch2ndhalfyearreview2008(Cn)Iwo Mwatch2ndhalfyearreview2008(Cn)
Iwo Mwatch2ndhalfyearreview2008(Cn)bryan_bi
 
CEO-039-執行力
CEO-039-執行力CEO-039-執行力
CEO-039-執行力handbook
 
亚杰会刊5
亚杰会刊5亚杰会刊5
亚杰会刊5bg1fmo
 
房研【深度】
房研【深度】房研【深度】
房研【深度】sosu
 

Similar to topic_13-03 (20)

More from 5045033

好精典 "誰的事"
好精典 "誰的事"好精典 "誰的事"
好精典 "誰的事"5045033
 
半導體第六章
半導體第六章半導體第六章
半導體第六章5045033
 
行車死角
行車死角行車死角
行車死角5045033
 
簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)
簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)
簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)5045033
 
簡單線性迴歸:統計分析 Ch11
簡單線性迴歸:統計分析 Ch11簡單線性迴歸:統計分析 Ch11
簡單線性迴歸:統計分析 Ch115045033
 
迴歸分析 Minitab和excel的應用
迴歸分析 Minitab和excel的應用迴歸分析 Minitab和excel的應用
迴歸分析 Minitab和excel的應用5045033
 
Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法
Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法
Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法5045033
 
簡單線性迴歸 最小平方法 Excel
簡單線性迴歸 最小平方法 Excel簡單線性迴歸 最小平方法 Excel
簡單線性迴歸 最小平方法 Excel5045033
 
台股技術分析-有效性研究
台股技術分析-有效性研究台股技術分析-有效性研究
台股技術分析-有效性研究5045033
 
The mostamazinggardenintheworld
The mostamazinggardenintheworldThe mostamazinggardenintheworld
The mostamazinggardenintheworld5045033
 
Impossiblepictures
ImpossiblepicturesImpossiblepictures
Impossiblepictures5045033
 
常想一二
常想一二常想一二
常想一二5045033
 
安可科技 (1)
安可科技 (1)安可科技 (1)
安可科技 (1)5045033
 
生產與作業管理
生產與作業管理生產與作業管理
生產與作業管理5045033
 
生產與作業管理
生產與作業管理生產與作業管理
生產與作業管理5045033
 
避免洗腎的秘方
避免洗腎的秘方避免洗腎的秘方
避免洗腎的秘方5045033
 
日行一善
日行一善日行一善
日行一善5045033
 
奇异的植物
奇异的植物奇异的植物
奇异的植物5045033
 
活到天年
活到天年活到天年
活到天年5045033
 

More from 5045033 (20)

好精典 "誰的事"
  • 1. 三維亂流型無塵室氣流模擬分析 施陽正 陳誌生 國立台北科技大學冷凍空調工程系 摘要 無塵室的主要目的為維持室室內的溫溼度、壓力、流場、振動、噪音、照明等。因 此,無塵室的空調系統對產品設計、製程、良率及可靠性有很大的影響。本文針對 FFU(Fan Filter Unit)亂流型無塵室進行氣流模擬分析,模擬之無塵室只有製程設備,無 人員存在與進出,考慮排氣量及外氣補充量。根據模擬結果得知,在薄膜上方之流場是 很平順流暢地往 B 區排風口流動,而在薄膜下方之流場,有較大之流場變化的位置則 有:(1)在薄膜與機台中間空隙距離,因為此距離會造成氣簾效應,而使得氣流上下旋 轉。(2)在地板回風口中間處,因為地板回風口中間,較少左右風量來源,而變成氣流 旋轉,此現象離地板越近越明顯,但是靠近薄膜則此現象則變小,較不明顯。 1. 研究目的 無塵室的主要目的為維持室室內的溫溼度、壓力、流場、振動、噪音、照明等。因此,無塵室的空 調系統對產品設計、製程、良率及可靠性有很大的影響。新竹科學園區、南部科學園區的興建及國內產 業結構的大幅改變,導致國內對無塵室的需求大增,如許多的 GMP 藥廠、高精密的電子廠及醫院的手術 室的增加而日益增加。 FFU(Fan Filter Unit)為風機加上過濾器(HEPA)所構成的送風組件,如圖 1 所示之結構圖[1]。空氣藉 由離心式風扇吸入後,在風道將其動壓轉換為靜壓,使空氣經過 HEPA Filter 後能夠均勻吹出,並使得噪 音降低。其優點如下:1. 模組化施工,機動性高,容易作 FFU 日後的增減; 2. FFU 空氣循環系統壓損 小; 3. FFU 耗電量少,相對的噪音也低,不像軸流式風機進出口需加裝消音器; 4. 潔淨室內壓力高於天花 板內供氣壓力,更換慮網時不會有塵埃洩漏至潔淨室之虞。 本文針對 FFU(Fan Filter Unit)亂流型無塵室進行分析,模擬之無塵室只有製程設備,無人員存在與 進出,考慮排氣量及外氣補充量,而對無塵室進行內部氣流模擬分析比較。
  • 2. 圖 1 FFU 設備結構圖 2. 研究方法 本文係利用計算流體力學 AIRPAK [2]建構與原始尺寸相同的模型後進行數值模擬;待數值收斂後觀 察所需數據進行無塵室 FFU 送風系統性能評估,針對薄膜附近區域觀察氣流速度向量,來作為參考依據。 本文的原始設計如圖 2~4 所示,選取的部份範圍如表 1 所示,其中無塵室回風格柵共有 29 只;FFU 共有 182 台;AHU 外氣送風口共有 2 只;地板回風口共有 2 只。無塵室內中間有擺設機械設備,其擺設如表 2 所示,其中薄膜高度在 1.3m 位置,薄膜與機台設備之間空隙可以讓氣流往下流動的距離共有兩邊,如 圖 4 所示。 表 1 無塵室尺寸表示 各方向尺寸(m) X 方向 Y 方向 Z 方向 各單位名稱 0~26.4(26.4) 0~6.8(6.8) 0~21.1(21.1) 無塵室大小 0~26.4(26.4) 6.8~8.8(2) 0~21.1(21.1) 無塵室上方回風區 0~0.85 0~26.4(26.4) 0~8.8(8.8) 20.25~21.1 無塵室回風道 (0.85) 單一個 FFU 尺寸 1.2 0.338 0.6 單一個 AHU 外氣送風口 1 1 0.7 0.9 單一個回風格柵 0.2 6 單一個地板回風口 與 B 區連接口 0.3 6 表 2 無塵室內之機械設備尺寸表示
  • 3. 各方向尺寸(m) X 方向 Y 方向 Z 方向 各機械設備名稱 2.5~26.4(23.9) 1.3 8.05~14.05(6) 薄膜 7.85~8.05 9.6~21.6(12) (1.3~2.6)1.3 14.05~14.25 薄膜與機台設備之間距離 (0.2) AHU 外氣送風口 送風管 薄膜 與 B 區連接口 兩邊回風格柵 地板回風口 圖 2 無塵室之全區範圍 FFU 兩邊回風格柵 圖 3 無塵室 Z 方向剖面圖
  • 4. AHU 外氣送風口 與 B 區連接口 機台與薄膜之間距離 回風道 圖 4 無塵室 X 方向剖面圖 3. 數值模式 本研究採用美國 FLUENT Inc.[3]所開發以有限體積法(Finite Volume Method,FVM)為架構的計算 流體力學模擬軟體求解連續方程式(continuity equation)及動量方程式(momentum equation)以模擬流 體運動及熱傳的現象。基本的傳遞方程式可表示成通式(1)所示: ( ) r ∂ (ρφ ) + ∇ • ρVφ − Γφ ,eff ∇φ = Sφ (1) ∂t r 其中 ρ 為流體密度, φ 為不同傳遞方程式之變數, V 為速度向量, Γφ ,eff 表示擴散係數, Sφ 表示源項 (source term)。本研究在數值演算方面,有關對流與擴散項的求解方式選用 Second Order Upwind Difference,而速度和壓力求解的疊代方法則本計畫選用 SIMPLE 演算法則。紊流場模式是選用標準紊 流模式 k − ε model。 4. 數值模擬設定條件 本文中所建構之 FFU 送風系統外型如圖 5 所示,尺寸為 1.2 m × 0.368 m × 0.6 m,為確保所得結果的 正確性,除了依照實際尺寸建構幾何外型及邊界條件設定外,風機性能以實際壓力-流量曲線模擬,如圖 6 示。
  • 5. 風扇 HEPA 圖 5 數值模擬 FFU 送風系統幾何示意圖 300 250 200 Pressure (N/m2) 150 100 50 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 Volume flow (m3/s) 圖 6 壓力-流量曲線 5. 模擬結果與討論 本文主要目的為得知針對薄膜附近區域之氣流速度及氣流方向,是否達到製程的需求。根據模擬結 果先取無塵室全區區域之氣流剖面,再取薄膜周圍區域按照 X、Y、Z 三個方向切剖面圖,觀察其氣流速 度及氣流流動方向。 5.1.1 依照 X 方向切其剖面觀察氣流對薄膜影響 按 X 方向分別在位置 X=2、X=9.5、X=14.5、X=19.5、X=24.5 取其剖面,如圖 7~18。當 X=2 時, 如圖 7~8,因為還沒切到薄膜(薄膜位置 X=2.5~26.4),所以氣流皆是往下流動,速度約為 0.03m/s;當 X=9.5 時,如圖 9~10,剛好有切到薄膜,但是還沒切到機台與薄膜之間空隙距離,在薄膜上方的氣流約為 0.02m/s,下方的氣流約為 0.1m/s,都是很平順的往 B 區流動;當 X=14.5 時,如圖 11~13,皆有切到薄膜 及薄膜與機台空隙距離,在薄膜上方之氣流也是很流暢的往 B 區流動,速度約為 0.08m/s,但是在薄膜下
  • 6. 方之氣流,因為受到往薄膜與機台空隙的氣流影響,所造成氣簾效應,讓在薄膜下方之氣流造成旋轉, 而不能平順的往地板回風口處回風,此處之速度約為 0.25m/s;當 X=19.5 時,如圖 14~16,在薄膜上方之 氣流也是很流暢的往 B 區流動,速度約為 0.08m/s,在薄膜下方氣流雖然也受到薄膜與機台間空隙之氣流 影響,但是剛好在地板回風口附近,全部的氣流皆往地板回風口流動,而無造成薄膜下方氣流旋轉,速 度約為 0.42m/s;當 X=24.5 時,如圖 17~18,只有切到薄膜,沒有機台設備,發現在薄膜上之氣流因為受 到與 B 區之間連接口,而有較快的速度往 B 區流動,速度約為 0.29m/s,在薄膜下方之氣流卻反方向往地 板回風口流動,速度約為 0.08m/s。 圖 7 X=2 之全區域剖面
  • 7. 圖 8 X=2 薄膜附近區域剖面 圖 9 X=9.5 之全區域剖面
  • 8. 圖 10 X=9.5 薄膜附近區域剖面 圖 11 X=14.5 之全區域剖面
  • 9. 圖 12 X=14.5 薄膜附近區域剖面 圖 13 X=14.5 以正 X 方向觀測
  • 10. 圖 14 X=19.5 之全區域剖面 圖 15 X=19.5 薄膜附近區域剖面
  • 11. 圖 16 X=19.5 以正 X 方向觀測 圖 17 X=24.5 之全區域剖面
  • 12. 圖 18 X=24.5 薄膜附近區域剖面 5.1.2 依照 Y 方向切其剖面觀察氣流對薄膜影響 按 Y 方向分別在位置 Y=0.4、Y=0.8、Y=1.2、Y=1.4、Y=2 取其剖面,如圖 19~31。當 Y=0.4 時, 如圖 19~20,因為離地板位置很近,在地板回風口處附近的氣流,因為受到地板回風,而使得氣流往中間 流動,而在兩地板回風中間之位置,沒有氣流來補氣而造成中間氣流旋轉,在地板回風處附近速度約為 0.4m/s,其他位置之平均速度約為 0.1m/s;當 Y=0.8 時,如圖 21~23,離地板有一段距離,所呈現之氣流 現象與 Y=0.4 位置之氣流差不多,但是在地板回風處速度約為 0.33m/s,其他位置之平均速度約為 0.1m/s; 當 Y=1.2 時,如圖 24~26,剛好在薄膜下方 10cm 位置,其所呈現之氣流現象也與 Y=0.4 及 Y=0.8 位置之 氣流差不多,但是速度卻大大的小於 Y=0.4 及 Y=0.8 之速度,其在回風口附近之速度約為 0.15m/s,其他 位置之平均速度約為 0.05m/s;當 Y=1.4 時,如圖 27~29,剛好在薄膜上方 10cm 位置,其在薄膜上方之 流場為很平順流暢的往 B 區流動,其平均速度約為 0.05m/s;當 Y=2 時,如圖 30~31,其流場流動方式如 Y=1.4 相似,也是很平順流暢的往 B 區流動,平均速度約為 0.05m/s。
  • 13. 圖 19 Y=0.4 之全區域剖面 圖 20 Y=0.4 薄膜附近區域剖面
  • 14. 圖 21 Y=0.8 之全區域剖面 圖 22 Y=0.8 薄膜附近區域剖面
  • 15. 圖 23 Y=0.8 在地板回風口處更細部觀測 圖 24 Y=1.2 之全區域剖面
  • 16. 圖 25 Y=1.2 薄膜附近區域剖面 圖 26 Y=1.2 在地板回風口處更細部觀測
  • 17. 圖 27 Y=1.4 之全區域剖面 圖 28 Y=1.4 薄膜附近區域剖面
  • 18. 圖 29 Y=1.4 在地板回風口處更細部觀測 圖 30 Y=2 之全區域剖面
  • 19. 圖 31 Y=2 薄膜附近區域剖面 5.1.3 依照 Z 方向切其剖面觀察氣流對薄膜影響 按 Z 方向分別在位置 Z=7、Z=8.5、Z=10、Z=11.5、Z=13、Z=15 其剖面,如圖 32~43。當 Z=7 時, 如圖 32~33,因為還沒切到薄膜位置(薄膜位置 Z=8.05~14.05),所以呈現出氣流是往下流動,其平均速度 約為 0.1m/s;當 Z=8.5 時,如圖 34~35,此位置在薄膜與機台中間空隙旁,因為受到空隙之往下氣流的影 響,所形成之氣簾效應造成氣流的旋轉,此區域之氣流會將較低成之氣流往上捲起,而會對薄膜會有 particle 附著現象,其平均速度約為 0.3m/s。當 Z=10 時,如圖 36~37,此位置之現象雖然沒有像位置在 Z=8.5 之氣廉效應那麼嚴重,但是因為兩個地板回風口中間並沒有左右風量來源,故在兩地板回風口中間 會有氣流打轉現象,其平均速度約為 0.3m/s;當 Z=11.5 時,如圖 38~39,此位置之現象如位置在 Z=10 之現象相同,其速度約為 0.3m/s;當 Z=13 時,如圖 40~41,此位置也在薄膜與機台中間空隙旁,也因為 受到空隙之往下氣流的影響,所形成之氣簾效應造成氣流的旋轉,所以此位置之現象如位置在 Z=8.5 之 現象相同,其平均速度約為 0.3m/s;當 Z=15 時,如圖 42~43,也因為沒有切到薄膜位置,所以呈現出氣 流是往下流動,其平均速度約為 0.1m/s。
  • 20. 圖 32 Z=7 之全區域剖面 圖 33 Z=7 薄膜附近區域剖面
  • 21. 圖 34 Z=8.5 之全區域剖面 圖 35 Z=8.5 薄膜附近區域剖面
  • 22. 圖 36 Z=10 之全區域剖面 圖 37 Z=10 薄膜附近區域剖面
  • 23. 圖 38 Z=11.5 之全區域剖面 圖 39 Z=11.5 薄膜附近區域剖面
  • 24. 圖 40 Z=13 之全區域剖面 圖 41 Z=13 薄膜附近區域剖面
  • 25. 圖 42 Z=15 之全區域剖面 圖 43 Z=15 薄膜附近區域剖面
  • 26. 6. 結論 本文針對無塵室內,依照給定之設定值,所模擬出來之氣流場,針對薄膜區域附近之氣流來加以探 討,可得下列之結論: 1. 依照 X 方向切出剖面圖,可看出在薄膜上方之氣流流動方向為很平順流暢的往 B 區流動,但 是在薄膜下方,因為有受到薄膜與機台中間空隙之氣流影響,所形成之氣簾效應,會讓氣流形 成旋轉,使地板附近較髒之空氣往上流動而影響薄膜,而沒有薄膜與機台中間空隙之氣流影 響,所呈現之流場為很平順的往地板回風口流動。 2. 依照 Y 方向切出剖面圖,可看出在薄膜下方,離地板越近之切面,在兩地板回風口中間會有較 大之氣流旋轉,因為在兩地板回風口中間並沒有風量的來源而造成中間氣流旋轉,但是在薄膜 上、下方 10cm 處之氣流,是很平順的往各排風口及回風口流動,而越高之 Y 方向切面則氣流 是平順的往下流動。 3. 依照 Z 方向切出剖面圖,可看出所切之剖面在薄膜下方之區域,越靠近薄膜與機台中間空隙, 會有氣流旋轉現象,而在較中間部分則氣流是平順的往地板回風口流動,而在薄膜上方之氣流 是平順流暢的往 B 區流動,而在機台兩旁之氣流則是平順的往下流動。 4. 綜合以上各點可看出,在薄膜上方之流場是很平順流暢的往 B 區排風口流動,而在薄膜下方之 流場,有較大之流場變化的位置則有: 5. 在薄膜與機台中間空隙距離,因為此距離會造成氣簾效應,而使得氣流上下旋轉。 6. 在地板回風口中間處,因為地板回風口中間,較少左右風量來源,而變成氣流旋轉,此現象離 地板越近越明顯,但是靠近薄膜則此現象則變小,較不明顯。 7. 參考文獻 [1]胡石政等,潔淨室送風系統性能比較,中誌文化事業有限公司,冷凍與空調第 11 刊,民國 90 年。 [2]AIRPAK 2.1 User’s Guide, Vol. 1-4, FLUENT Inc. 2004. [3]FLUENT 6.1 User’s Guide, FLUENT Inc. 2003.