SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
PID 控制系統運用於外氣空調箱之數學模型與參數最佳化研究
Optimal Parameters Setting for PID Control system Using in a MAU
王鈞民,蔡俊宏,鍾光燿,莊永豐
Chun-Mine Wang, Chun-Hung Tsai, Kung-Yao Chung, Y. F. Chuang
聯華電子股份有限公司廠務暨擴建工程部
Chun_mine_wang@umc.com
摘要
PID 控制需要有適當的參數值才能有穩定與快速的控制反應,但一般以嘗試錯誤法
調整 PID 參數的方法不僅效率低、風險高且不容易找到最佳的參數值。本論文以 PID 控
制運用於外氣空調箱作為研究對象,根據此系統所使用的各元件特性與物理法則,推導
出系統的數學模式並發展出模擬系統,如此可減少在實際系統測試的時間與風險,並以
實驗設計法有效率地找出最佳參數值。經過參數最佳化調整後,除溼冰水盤管的反應由
來的 40 分鐘提升到 3 分鐘,熱水盤管的反應時間可由 19 分鐘縮短為 5.3 分鐘,系統的反
應與穩定度均獲得大幅提昇。
關鍵字:PID 控制、最佳化控制、外氣空調箱、實驗設計。
PID control systems are widely applied in industrial applications. But, how to choose
suitable parameters for the P, I and D is a difficult task to engineers. In this paper, we develop a
mathematic model and simulating tool for MAU. Using experimental design method and our
simulating tool, we can choose a suitable and small range for each parameter, than applied
experimental design method in real condition to find out a optimal value for the PID parameters.
After applying the optimal value into the MAU control system, the response was dramatically
improved.
Key words: PID control, Simulation, Optimal Control, MAU
1. 前言
PID 控制是目前工業上最為人熟知、也是應用
最廣的控制方式。其優點為控制穩定且原理簡單,
只要適當地調整三個控制參數,即可得到不錯的控
制結果。半導體廠的廠務系統中,潔淨室的溫、溼
度、正壓、排氣系統與 PCW 的壓力控制等,大多
使用 PID 控制,以滿足精確的控制需求。
對操作系統的工程人員而言,他們並不知道目
前控制系統的 PID 參數是否是最佳的,因為這些參
數的設定,大多是在系統建置完成後由系統廠商所
設定的。是否要對 PID 參數進行調整?最常見的狀
況是擔心變更後造成供應品質不穩定,所以只能相
信原廠所提供的建議值而不加以更動;比較積極的
人員可能會自己做些嘗試錯誤法(trial and error),將
三個參數作一些組合,記錄這些參數組合下的控制
反應,再由其中找出控制結果最好的一組參數帶
入,至於這組參數是否為最佳的參數則未可知。又
由於每個系統的特性均不相同,即使以相同的外氣
空調箱的除濕作用,使用不同的閥件、盤管或在不
同的風量下,系統的特性也會有所差異,以相同的
PID 參數帶入也會有不同的控制效果,因此前人的
經驗值在目前的系統不見得適合。然而,要如何才
能知道我們所要控制的這個系統特性究竟如何?
要怎樣的 PID 參數才能在此系統得到最佳的控制
效果?
本論文以模擬與實測的方式,先將外氣空調箱
的元件(盤管、閥件、PID 控制器)及除濕/加熱等作
用,如熱傳、除濕等的統御方程式,以拉式轉換
(Laplace transform)推導出整個系統的數學模式。再
將此數學模式以程式軟體模擬其行為特性,只要帶
入不同的 PID 參數,即可得到溫、溼度的變化狀
況。因此可以嘗試各種參數組合,找出反應最靈敏
且穩定的參數組合,而不用擔心過多的測試會影響
實際系統的供應品質。
因為 PID 參數是多因子、多水準的組合,利用
實驗設計法,可以有系統地找出最佳的 PID 參數組
合。本論文除以數學模擬的結果外,同時也實際將
這些不同的參數代入空調箱的 PLC 作實際測試,
結果與模擬所得到的結果吻合。
2. 研究方法
2.1 外氣空調箱
外氣空調箱的基本架構如圖 1 所示。此空調箱
以兩道冰水盤管、Air Washer、熱水盤管、蒸氣加
濕器來調整進口空氣,使出口空氣條件達設定要
求,以供入潔淨室中。因為 Air Washer 的作用僅在
於去除空氣中含有的微粒或氣態污染物,並未參與
溫/溼度的控制,在本文中並不討論其作用。而此
外氣空調箱的各冷/熱盤管、蒸氣加濕均由獨立的
PID 控制器來控制,藉調整氣動閥的開度大小,使
冰、熱水盤管或是蒸氣加濕器的容量改變,達到控
制的目的。也因為各控制器為獨立控制,因此可以
將各盤管獨立分析其 PID 控制與調整。
1
2
3
4
5
18 19
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15
16
17
20
21
1 蒸氣管 8 第一道冰水盤管 15 Damper
2
熱水回水管
20℃
9 Air Washer 16
Air Washer
Pump
3
熱水進水管
30℃
10
Moisture
eliminator
17 控制器動閥
4
冰水回水管
10℃
11 第二道冰水盤管 18 外氣進口
5
冰水進水管
5℃
12 熱水盤管 19
出風口 18℃
7.3kg/gk
6 初級濾網 13 HEPA 20
溫度溼度
Sensor
7 離心式風車 14 蒸氣加濕器 21 控制器
圖 1. 空調箱基本架構圖
2.2 PID 控制器及拉式轉換 (Laplace transform)
PID 控制即是以比例(Proportional)、積分(Integral)
和微分(Derivative)三項所構成,控制系統的結構如
圖 2 所示。由圖中可知 PID 控制系統為一負回授型
結構的系統,即是以輸出量 y(t)與系統設定值 r(t)
間的差值 e(t)分別進行比例、積分和微分的數學運
算,將其運算結果構成控制訊號 u(t)並作用於被控
系統使輸出量發生變化如此達到控制目的。
拉式轉換(Laplace transformation)可將較為複雜
的微分方程式轉換為較容易換算的代數方程式。其
基本定義為:
若一函數為 ( )f t 其在t≧0 時的區間均是存
在,則 ( )f t 的拉式轉換為:
( ) 0
( ) st
F s f t e dt
∞
−
= ∫ =£{f (t)} (1)
Kp/TIs 控制系統
比較
輸出設定 r(t) 輸出響應 y(t)
KPTDs
KP
+ e(t)
-
u(t)
圖 2 PID 控制系統的結構
PID 控制器的數學表示式為:
( )
( ) ( ) ( )P I D
de t
u t K e t K e t dt K
dt
= + +∫ (2)
將方程式(2)經 Laplace 轉換後,得此控制系統
的轉移函數(transfer function)為:
( ) I
c P
K
G s K K s
s
= + + D (3)
若
P
I
I
D P D
K
K
T
K K T
=
=
則方程式(2)可表示成:
1 (
( ) ( ) ( )P D
I
de t
u t K e t e t dt T
T d
⎧
= + +⎨
⎩
∫
)
t
⎫
⎬
⎭
(4)
方程式(4)中Kp為比例增益(proportional gain),
TI 為 積 分 時 間 (integral time) , TD 為 微 分 時 間
(derivation time),而括弧中三項,分別為比例項、
積分項及微分項。
2.3 控制系統的分析與模擬
控制系統的分析一般都以時間為獨立變數,因
此在分析系統時,以一參考訊號施加於系統以研究
其輸出的時間響應,並以時間響應來判定系統的特
性,此種分析方法稱為時域分析。而最常在時域分
析時所使用的標準測試輸入信號為單位步級輸入
(unit step input),利用測試信號來找出系統的數學特
型,並且能用來預測此系統對其他較複雜的輸入所
表現的性能特性。控制系統的典型步級響應
(response)如圖 3 所示。
本論文將外氣空調箱的元件與物理性質,找出
系統特性函數,並撰寫科學計算軟體 Scilab 2.7 的
運用程式,以此來模擬空調箱的各盤管與加溼控制
在不同的 PID 參數下,單位步級輸出響應的變化。
2.4 外氣空調箱控制性能測試
對空調箱的單一控制系統(冷卻盤管、加熱盤
管、加濕器),針對特定的 PID 控制參數將控制目
標值瞬間調整,紀錄系統針對此變化產生的反應。
將即時數據紀錄下來,由趨勢圖整理出以下資
料並記錄:
(1) 最大超越量(overshoot, peak):系統的輸出
響應超過所需響應的最大量。
(2) 上升時間(rise time):系統輸出的步級響應最
終值的 10﹪到 90﹪間變化所需的時間。
(3) 安定時間(setting time):步級響應輸出值衰減
後落在一定的百分比一般定義為 5%內時所
經過的時間。
(4) 穩態誤差(steady state error):暫態響應衰減後
只剩穩態響應得輸出值與輸入值得差。
一般系統的響應敏捷度可由上升時間來衡
量。而實際響應與輸入間的差異程度可由安定時間
及超越量來表示。控制系統經單位步級時態分析後
均會要求系統具有,較小的超越量值、較短的暫態
時間、小的穩態誤差值。
最大超越量
安定時間
穩態誤差
單位步級輸入
暫態特性 穩態特性
圖 3 控制系統的典型步級響應(response)
2.5 實驗設計法
模擬階段及實測階段均以實驗設計法找出最
佳化的參數設計。本論文運用三水準三變數的直交
表,將 P、I、D 各取三水準,每種情況都做共有
27 個實驗,以直交表則可將實驗數減少為 9 組。
尤其一開始各參數的範圍並不清楚的情況下,先作
大範圍的實驗設計找出較合理的範圍後,重新再用
實驗設計手法將範圍再度縮小,可以有效地得到參
數最佳化條件。直交表範例如表 1:
表 1. 實驗設法 (三水準三變數的直交表)
P I D
level 1 8 18 1
level 2 10 20 2
level 3 12 22 3
RUN 1 8 18 1
RUN 2 8 20 2
RUN 3 8 22 3
RUN 4 10 18 2
RUN 5 10 20 3
RUN 6 10 22 1
RUN 7 12 18 3
RUN 8 12 20 1
RUN 9 12 22 2
3. 結果與討論
3.1 外氣空調箱的控制系統數學模式
3.1.1 除濕冰水盤管
除濕冰水盤管的動作以圖 4 說明。進一步分析與簡化請見圖 5。
Cold Water In
Cold Water Return
Air Inlet
he
u
ho
p
dM
Valve
Cooling Coil
PID Controller
Electric to
Pneumatic
Transducer
Temperature
Sensor
FanFilter
hs
圖 4 除濕冰水盤管的動作原理
+
-
PID Controller
Electric to
Pneumatic
Transducer
Valve Cooling Coil
Temperature
Sensor
hr he u p dM ho
hs
圖 5 除濕冰水盤管的系統方塊圖
溼度比 W kg/kg
0.622 s
t s
p
W
p p
=
−
(5)
由溼度比求出熱焓值 hs kJ/kg
ghs ct Wh= +
(6)
式中 t 為溫度 Sensor 所測得的溫度℃,hg 為溫度 t
的飽和蒸氣焓 kJ/kg。
圖 4 中溫度/溼度感測器感測空調箱出口的溫
度與相對濕度,利用方程式(5)與方程式(6)求出熱
焓值 hs,並與設定值 hr 做比較,將兩者焓差值 he
送入 PID 控制器中,由控制器送出電子訊號 u 進入
轉換器變成氣壓訊號 p,藉由氣壓訊號來調整氣動
閥開度控制冰水流量 dM 達到控制目的。
將圖 4 簡化後得如圖 5 所示的系統方塊圖。並
利用得以求出此系統的狀態方程式,其中熱交換器
的空氣與水間的熱傳方程式為:
10sec
c
c
dho
h ho
dt
τ
τ
= −
=
(7)
空氣焓的感測方程式為:
dhs
ho hs
dt
= − (8)
方程式(7) ( in outh dMC T T )= − 中為冰水盤管熱
容量,其中Tin與Tout 為冰水盤管的冰水進出口溫
度,若溫差為 10℃,C為冰水比熱 4.19 kJ/kg,dM =
Ku為冰水流率而參數K由氣動閥與冰水盤管容量
決定,此案例由設計資料得為 3.125kg/sec/mA。τc
為熱傳時間,此案例約為 10sec。
方程式(7)經拉式轉換後可寫成
( ) 1
( ) 1c
ho s
h s sτ
=
+
(9)
則方程式(9)可變成
( ) 130.9375
( ) 1c
ho s
u s sτ
=
+
(10)
方程式(8)經拉式轉換後可寫成
( ) 1
( ) 1
hs s
ho s s
=
+
(11)
將圖 5 化簡如圖 6 的方塊圖,圖中 Gc 為 PID
控制器以方程式(3)代入,G 為方程式(10),H 為方
程式(11),即得一等效系統方塊圖。
+
-
Gc G
H
hr he u ho
hs
圖 6 系統方塊圖
3.1.2 熱水盤管
熱水盤管在外氣空調箱的功能為加熱升溫,一
般僅有顯熱的變化,也就是說只有溫度的變化,因
此在數學分析上較為單純。
熱交換器的空氣與水間的熱傳方程式為:
3sec
c
c
dTo
T To
dt
τ
τ
= −
=
(12)
空氣溫度的感測方程式為:
dTs
To Ts
dt
= − (13)
方程式(12)中 為熱水盤管表面溫
度,其中 C 為常數值依據此系統此值為 2.05℃
/kg/sec。 為熱水流率而參數 K 由設計資料
決定,此案例由氣動閥型錄與熱水盤管容量得為
1.067kg/sec/mA。u 為電氣類比訊號 4~20mA。
HT dM C=
HdM Ku=
cτ 為
熱傳時間,此案例約為 8 sec。
方程式(12)經拉式轉換後可寫成
(14)
經整理後得
( ) 2.05
( ) 1H c
To s
dM s sτ
=
+
則方程式(14)可變成
(15)
方程式(13)經拉式轉換後可寫成
(16)
圖 6 的方塊圖,圖中 Gc 為 PID 控制器以方程
式(3)代入,G 為方程式(15),H 為方程式(16),即得
一等效系統方塊圖。
3.1.3 蒸氣加濕器
蒸氣加濕器的空氣與蒸氣間的質傳方程式為:
2sec
c
c
dWo
W Wo
dt
τ
τ
= −
=
(17)
空氣絕對濕度的感測方程式為:
dWs
Wo Ws
dt
= − (18)
方程式(17)中 WW dM Q= 為蒸氣加濕器的加濕
量,其中 Q 為空調箱風量,此系統值為 21kg/sec。
為蒸氣瞬時流率而參數 K 由設計資料決
定,此案例由氣動閥型錄與蒸氣加濕器容量得為
0.47123g/kg/sec/mA。u 為電氣類比訊號 4~20mA。
WdM Ku=
cτ
為質傳時間,此案例約為 2sec。( ) 1
( ) 1c
To s
T s sτ
=
+ 方程式(17)經拉式轉換後可寫成
( ) 1
( ) 1c
Wo s
W s sτ
=
+
(19)
經整理後得
( ) 0.047619
( ) 1W c
Wo s
dM s sτ
=
+
( ) 2.18735
( ) 1c
To s
u s sτ
=
+ 則方程式(19)可變成
( ) 0.47123
( ) 1c
Wo s
u s sτ
=
+
(20)
( ) 1
( ) 1
Ts s
To s s
=
+
方程式(18)經拉式轉換後可寫成
( ) 1
( ) 1
Ws s
Wo s s
=
+
(21)
圖 6 的方塊圖,圖中 Gc 為 PID 控制器以方程
式(3)代入,G 為方程式(20),H 為方程式(21),即得
一等效系統方塊圖。
3.2 控制系統模擬與參數最佳化
3.2.1 除濕冰水盤管
第一次實驗設計取大範圍作為變數的水準,以上升時間為例,結果如圖 7。
P I D
level 1 1 5 1
level 2 10 10 5
level 3 20 20 10
上升時間
8
13
18
23
28
33
38
P 1 10 20 I 5 10 20 D 1 5 10
parameter
上升時間
圖 7. 除溼冰水盤管第一次直交表水準與結果
根據第一次的結果,將參數範圍縮小作第二次實驗設計,水準及結果如圖 8。
P I D
level 1 5 15 1
level 2 10 20 3
level 3 15 25 5
安定時間
60
70
80
90
100
110
P 5 10 15 I 15 20 25 D 1 3 5
parameter
安定時間
圖 8. 除溼冰水盤管第二次直交表水準與結果
根據第二次的結果,將參數範圍縮小作第三次實驗設計,水準及結果如圖 9。此次的水準也同時會以
實測值加以比較。
P I D
level 1 8 18 1
level 2 10 20 2
level 3 12 22 3
上升時間
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
P 8 10 12 I 18 20 22 D 1 2 3parameter
上升時間
圖 9. 除溼冰水盤管第三次直交表水準與結果
3.2.2 熱水盤管
PID 參數方式調整方式比照除濕冰水盤管,最終的實驗設計水準值與結果如圖 10 所示。
P I D
level 1 3 18 1
level 2 7 22 3
level 3 10 26 5
上升時間
0
100
200
300
400
500
600
P 3 7 10 I 18 22 26 D 1 3 5
parameter
上升時間
圖 10. 熱水盤管直交表水準與結果
3.2.3 蒸氣加溼
PID 參數方式調整方式比照除濕冰水盤管,最終的實驗設計水準值與結果如圖 11 所示。
P I D
level 1 3 20 2
level 2 6 30 4
level 3 9 40 6
上升時間
0
2
4
6
8
10
P 3 6 9 I 20 30 40 D 2 4 6
parameter
上升時間
圖 11. 蒸氣加濕之直交表水準與結果
3.3 控制系統實測與參數最佳化
在以上的控制系統模擬分析所使用的是標準
單位 step function 訊號作為輸入值,但在系統的實
際測試上,即使只針對除濕盤管的控制,卻還同時
受到熱水盤管、外氣條件變化、空調箱運轉風量變
化等因素的干擾。因此,當系統模擬以重複幾次實
驗設計將 PID 參數範圍縮小後,仍需將此直交表在
實際的系統上測試,以便找出真正最佳的參數。
P I D
P 8 10 12 I 18 20 22 D 1 2 3
parameter
上升時間
圖 12. 冰水盤管直交表水準與結果
除濕冰水盤管實測的直交表水準與結果如圖
12 所示。由圖中可以看出,參數 P 在 10 與 12 可以
得到較佳的系統反應,而 10 與 12 並無明顯的差
異,在同時考量在安定時間的表現上,10 比 12 的
安定時間略短,因此選擇 10 作為冰水盤管的 P 值
的最佳設定值。在參數 I 的選擇上,20 有最短的上
升時間與安定時間,因此 I 的最佳設定值為 20。在
參數 D 的選擇上,3 有最佳的系統反應,因此 D
的最佳設定值為 3。
將最佳設定值(P,I,D)=(10,20,3)設進空調
箱的 PLC,與原先的設定值(5,150,0)比較,將空
調箱出口絕對溼度設定值由 7.2 提升到 7.4,兩組設
定值所表現的系統反應如圖 13,上升時間由原來
的 40 分鐘提升到 3 分鐘,系統的反應與穩定度均
獲得大幅提昇。
調整前 (P,I,D) = (5,100,0)
7.05
7.10
7.15
7.20
7.25
7.30
7.35
7.40
7.45
7.50
04:25
04:27
04:30
04:33
04:35
04:38
04:41
04:43
04:46
04:49
04:51
04:54
04:57
04:59
05:02
05:05
05:07
05:10
05:13
05:15
05:18
05:21
05:23
Time
絕對溼度
MAU_03_TV1031_S
調整後 (P,I,D) = (10,20,3)
6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
05:00
05:02
05:05
05:08
05:10
05:13
05:16
05:18
05:21
05:24
05:26
05:29
05:32
05:34
05:37
05:40
05:42
05:45
05:48
05:50
05:53
05:56
05:58
Time
絕對溼度
MAU_03_TV1031_S
圖 13. 除濕冰水盤管 PID 參數最佳化前後的系統反應 (5,100,0) (10,20,3)
依相同的最佳化參數設定步驟,將熱水盤管的 PID 設定值由調整前的(3,50,0)調整為最佳的(10,26,
3),系統的反應如圖 14 所示,系統反應時間可由 19 分鐘縮短為 5.3 分鐘。
調整前 (P,I,D) = (3,50,0)
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
17:04
17:06
17:08
17:10
17:13
17:15
17:17
17:19
17:22
17:24
17:26
17:28
17:31
17:33
17:35
17:38
17:40
17:42
17:44
17:47
17:49
17:51
17:53
17:56
17:58
18:00
18:02
Time
MAU出口溫度
MAU_01_TT1011_S
調整後 (P,I,D) = (10,26,3)
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
16:28
16:30
16:32
16:34
16:37
16:39
16:41
16:43
16:46
16:48
16:50
16:52
16:55
16:57
16:59
17:02
17:04
17:06
17:08
17:11
17:13
17:15
17:17
17:20
17:22
17:24
17:26
Time
MAU出口溫度
MAU_01_TT1011_S
圖 14. 熱水盤管 PID 參數最佳化前後的系統反應 (3,50,0) (10,26,3)
四、結論
本論文提供了 PID 控制系統參數最佳化的設
定方法,並在實際外氣空調箱的應用上得到驗證。
將控制系統相關的物理性質、反應方程式及硬
體特性,以拉式轉換(Laplace trransform)可以推導出
此系統的數學模式與系統特徵。利用撰寫程式與科
學軟體的分析,可以模擬出不同的 PID 參數下,此
控制系統的反應特性。如此可以避免大量實際測試
所需承擔的時間、成本與風險。
利用實驗設計法(直交表)可以減少實驗的數
量,並能提供各參數對系統影響的趨勢,因而能有
系統地進行參數最佳化調整。
本論文的測試的外氣空調箱,經吾人研究所得
到最佳的 PID 參數,調整後除濕冰水盤管的反應由
原來的 40 分鐘提升到 3 分鐘,熱水盤管的反應時
間可由 19 分鐘縮短為 5.3 分鐘,系統的反應與穩
定度均獲得大幅提昇。
參考文獻
1. Clare D. McGillem & George R. Cooper ,
Continuous and Discrete Signal and System Analysis,
(1989)
2. Vedat S. Arpaci, Conduction Heat Transfer,
Addison-Wesley, Inc. (1972).
3. Adrian Bejan, Convection Heat Transfer, John
Wiley & Sons, Inc. (1984)
4. Benjamin C. Kuo, Automatic control systems,
ISBN 7th ed
5. Eric Utterson, “Linear PID loop control",
ASHRAE Journal, March 2003, pp.40-45
6. Richard C. Dorf , Modern Control System ,
Addison-Wesley Publishing Co., 6th ed.
7. 張道弘,「PID 控制理論與實務」,全華科技,
1995
8. 陳博文,「精通冷凍空調自動控制」,千華出版,
1994
9. 沈金鐘,「PID 控制器理論、調整與實現」,滄
海書局,2001
10. 俞 克 維 ,「 控 制 系 統 分 析 與 設 計 - 使 用
MATLAB」,新文京,2003
作者簡歷
王鈞民, 台北科技大學冷凍空調系碩士, 冷凍空
調技師, 現任職於聯華電子廠務暨擴建工程部
蔡俊宏, 清華大學動力機械系博士, 現任職於聯
華電子廠務暨擴建工程部, 經理
鍾光燿, 現任職於聯華電子廠務暨擴建工程部,
FE8E 空調組副理
莊永豐, 現任職於聯華電子廠務暨擴建工程部,
FE8E 部經理

More Related Content

Similar to topic_11-01

Rxsykj
RxsykjRxsykj
Rxsykj880205
 
04 能源管理系統應用實務簡介
04 能源管理系統應用實務簡介04 能源管理系統應用實務簡介
04 能源管理系統應用實務簡介jbcinvest
 
送风机前馈分析
送风机前馈分析送风机前馈分析
送风机前馈分析bo wang
 
半導體廠耗能指標及節能方案之研究
半導體廠耗能指標及節能方案之研究半導體廠耗能指標及節能方案之研究
半導體廠耗能指標及節能方案之研究5045033
 
新风系统技术介绍
新风系统技术介绍新风系统技术介绍
新风系统技术介绍iamleventliu
 
成功節能範例簡介
成功節能範例簡介成功節能範例簡介
成功節能範例簡介5045033
 
Ljzdh2
Ljzdh2Ljzdh2
Ljzdh2kairry
 
23.一種射出成型機節能系統之研究 蔡政忠
23.一種射出成型機節能系統之研究 蔡政忠23.一種射出成型機節能系統之研究 蔡政忠
23.一種射出成型機節能系統之研究 蔡政忠Zih-Ming Yang
 
吉興公司李副總簡介火力發電技術
吉興公司李副總簡介火力發電技術吉興公司李副總簡介火力發電技術
吉興公司李副總簡介火力發電技術Nuclear Myth Buster
 
项目管理基础
项目管理基础项目管理基础
项目管理基础fangdeng
 

Similar to topic_11-01 (18)

Ch08
Ch08Ch08
Ch08
 
Rxsykj
RxsykjRxsykj
Rxsykj
 
04 能源管理系統應用實務簡介
04 能源管理系統應用實務簡介04 能源管理系統應用實務簡介
04 能源管理系統應用實務簡介
 
Mtbf Formula
Mtbf FormulaMtbf Formula
20 cpu0420 cpu04
20 cpu04
 
香港六合彩
香港六合彩香港六合彩
香港六合彩
 
7-1
7-17-1
7-1
 
项目管理基础
项目管理基础项目管理基础
项目管理基础
 
第八章
第八章第八章
第八章
 
第八章
第八章第八章
第八章
 
3
33
3
 

More from 5045033

好精典 "誰的事"
好精典 "誰的事"好精典 "誰的事"
好精典 "誰的事"5045033
 
半導體第六章
半導體第六章半導體第六章
半導體第六章5045033
 
行車死角
行車死角行車死角
行車死角5045033
 
簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)
簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)
簡單線性迴歸模型 Regression(4 1)5045033
 
簡單線性迴歸:統計分析 Ch11
簡單線性迴歸:統計分析 Ch11簡單線性迴歸:統計分析 Ch11
簡單線性迴歸:統計分析 Ch115045033
 
迴歸分析 Minitab和excel的應用
迴歸分析 Minitab和excel的應用迴歸分析 Minitab和excel的應用
迴歸分析 Minitab和excel的應用5045033
 
Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法
Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法
Ch10 簡單線性迴歸 最小平方法5045033
 
簡單線性迴歸 最小平方法 Excel
簡單線性迴歸 最小平方法 Excel簡單線性迴歸 最小平方法 Excel
簡單線性迴歸 最小平方法 Excel5045033
 
台股技術分析-有效性研究
台股技術分析-有效性研究台股技術分析-有效性研究
台股技術分析-有效性研究5045033
 
The mostamazinggardenintheworld
The mostamazinggardenintheworldThe mostamazinggardenintheworld
The mostamazinggardenintheworld5045033
 
Impossiblepictures
ImpossiblepicturesImpossiblepictures
Impossiblepictures5045033
 
常想一二
常想一二常想一二
常想一二5045033
 
安可科技 (1)
安可科技 (1)安可科技 (1)
安可科技 (1)5045033
 
生產與作業管理
生產與作業管理生產與作業管理
生產與作業管理5045033
 
生產與作業管理
生產與作業管理生產與作業管理
生產與作業管理5045033
 
避免洗腎的秘方
避免洗腎的秘方避免洗腎的秘方
避免洗腎的秘方5045033
 
日行一善
日行一善日行一善
日行一善5045033
 
奇异的植物
奇异的植物奇异的植物
奇异的植物5045033
 
活到天年
活到天年活到天年
活到天年5045033
 

More from 5045033 (20)

好精典 "誰的事"
  • 1. PID 控制系統運用於外氣空調箱之數學模型與參數最佳化研究 Optimal Parameters Setting for PID Control system Using in a MAU 王鈞民,蔡俊宏,鍾光燿,莊永豐 Chun-Mine Wang, Chun-Hung Tsai, Kung-Yao Chung, Y. F. Chuang 聯華電子股份有限公司廠務暨擴建工程部 Chun_mine_wang@umc.com 摘要 PID 控制需要有適當的參數值才能有穩定與快速的控制反應,但一般以嘗試錯誤法 調整 PID 參數的方法不僅效率低、風險高且不容易找到最佳的參數值。本論文以 PID 控 制運用於外氣空調箱作為研究對象,根據此系統所使用的各元件特性與物理法則,推導 出系統的數學模式並發展出模擬系統,如此可減少在實際系統測試的時間與風險,並以 實驗設計法有效率地找出最佳參數值。經過參數最佳化調整後,除溼冰水盤管的反應由 來的 40 分鐘提升到 3 分鐘,熱水盤管的反應時間可由 19 分鐘縮短為 5.3 分鐘,系統的反 應與穩定度均獲得大幅提昇。 關鍵字:PID 控制、最佳化控制、外氣空調箱、實驗設計。 PID control systems are widely applied in industrial applications. But, how to choose suitable parameters for the P, I and D is a difficult task to engineers. In this paper, we develop a mathematic model and simulating tool for MAU. Using experimental design method and our simulating tool, we can choose a suitable and small range for each parameter, than applied experimental design method in real condition to find out a optimal value for the PID parameters. After applying the optimal value into the MAU control system, the response was dramatically improved. Key words: PID control, Simulation, Optimal Control, MAU 1. 前言 PID 控制是目前工業上最為人熟知、也是應用 最廣的控制方式。其優點為控制穩定且原理簡單, 只要適當地調整三個控制參數,即可得到不錯的控 制結果。半導體廠的廠務系統中,潔淨室的溫、溼 度、正壓、排氣系統與 PCW 的壓力控制等,大多 使用 PID 控制,以滿足精確的控制需求。 對操作系統的工程人員而言,他們並不知道目 前控制系統的 PID 參數是否是最佳的,因為這些參 數的設定,大多是在系統建置完成後由系統廠商所 設定的。是否要對 PID 參數進行調整?最常見的狀 況是擔心變更後造成供應品質不穩定,所以只能相 信原廠所提供的建議值而不加以更動;比較積極的 人員可能會自己做些嘗試錯誤法(trial and error),將 三個參數作一些組合,記錄這些參數組合下的控制 反應,再由其中找出控制結果最好的一組參數帶 入,至於這組參數是否為最佳的參數則未可知。又 由於每個系統的特性均不相同,即使以相同的外氣 空調箱的除濕作用,使用不同的閥件、盤管或在不 同的風量下,系統的特性也會有所差異,以相同的 PID 參數帶入也會有不同的控制效果,因此前人的 經驗值在目前的系統不見得適合。然而,要如何才 能知道我們所要控制的這個系統特性究竟如何? 要怎樣的 PID 參數才能在此系統得到最佳的控制 效果? 本論文以模擬與實測的方式,先將外氣空調箱 的元件(盤管、閥件、PID 控制器)及除濕/加熱等作 用,如熱傳、除濕等的統御方程式,以拉式轉換
  • 2. (Laplace transform)推導出整個系統的數學模式。再 將此數學模式以程式軟體模擬其行為特性,只要帶 入不同的 PID 參數,即可得到溫、溼度的變化狀 況。因此可以嘗試各種參數組合,找出反應最靈敏 且穩定的參數組合,而不用擔心過多的測試會影響 實際系統的供應品質。 因為 PID 參數是多因子、多水準的組合,利用 實驗設計法,可以有系統地找出最佳的 PID 參數組 合。本論文除以數學模擬的結果外,同時也實際將 這些不同的參數代入空調箱的 PLC 作實際測試, 結果與模擬所得到的結果吻合。 2. 研究方法 2.1 外氣空調箱 外氣空調箱的基本架構如圖 1 所示。此空調箱 以兩道冰水盤管、Air Washer、熱水盤管、蒸氣加 濕器來調整進口空氣,使出口空氣條件達設定要 求,以供入潔淨室中。因為 Air Washer 的作用僅在 於去除空氣中含有的微粒或氣態污染物,並未參與 溫/溼度的控制,在本文中並不討論其作用。而此 外氣空調箱的各冷/熱盤管、蒸氣加濕均由獨立的 PID 控制器來控制,藉調整氣動閥的開度大小,使 冰、熱水盤管或是蒸氣加濕器的容量改變,達到控 制的目的。也因為各控制器為獨立控制,因此可以 將各盤管獨立分析其 PID 控制與調整。 1 2 3 4 5 18 19 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 1 蒸氣管 8 第一道冰水盤管 15 Damper 2 熱水回水管 20℃ 9 Air Washer 16 Air Washer Pump 3 熱水進水管 30℃ 10 Moisture eliminator 17 控制器動閥 4 冰水回水管 10℃ 11 第二道冰水盤管 18 外氣進口 5 冰水進水管 5℃ 12 熱水盤管 19 出風口 18℃ 7.3kg/gk 6 初級濾網 13 HEPA 20 溫度溼度 Sensor 7 離心式風車 14 蒸氣加濕器 21 控制器 圖 1. 空調箱基本架構圖 2.2 PID 控制器及拉式轉換 (Laplace transform) PID 控制即是以比例(Proportional)、積分(Integral) 和微分(Derivative)三項所構成,控制系統的結構如 圖 2 所示。由圖中可知 PID 控制系統為一負回授型 結構的系統,即是以輸出量 y(t)與系統設定值 r(t) 間的差值 e(t)分別進行比例、積分和微分的數學運 算,將其運算結果構成控制訊號 u(t)並作用於被控 系統使輸出量發生變化如此達到控制目的。
  • 3. 拉式轉換(Laplace transformation)可將較為複雜 的微分方程式轉換為較容易換算的代數方程式。其 基本定義為: 若一函數為 ( )f t 其在t≧0 時的區間均是存 在,則 ( )f t 的拉式轉換為: ( ) 0 ( ) st F s f t e dt ∞ − = ∫ =£{f (t)} (1) Kp/TIs 控制系統 比較 輸出設定 r(t) 輸出響應 y(t) KPTDs KP + e(t) - u(t) 圖 2 PID 控制系統的結構 PID 控制器的數學表示式為: ( ) ( ) ( ) ( )P I D de t u t K e t K e t dt K dt = + +∫ (2) 將方程式(2)經 Laplace 轉換後,得此控制系統 的轉移函數(transfer function)為: ( ) I c P K G s K K s s = + + D (3) 若 P I I D P D K K T K K T = = 則方程式(2)可表示成: 1 ( ( ) ( ) ( )P D I de t u t K e t e t dt T T d ⎧ = + +⎨ ⎩ ∫ ) t ⎫ ⎬ ⎭ (4) 方程式(4)中Kp為比例增益(proportional gain), TI 為 積 分 時 間 (integral time) , TD 為 微 分 時 間 (derivation time),而括弧中三項,分別為比例項、 積分項及微分項。 2.3 控制系統的分析與模擬 控制系統的分析一般都以時間為獨立變數,因 此在分析系統時,以一參考訊號施加於系統以研究 其輸出的時間響應,並以時間響應來判定系統的特 性,此種分析方法稱為時域分析。而最常在時域分 析時所使用的標準測試輸入信號為單位步級輸入 (unit step input),利用測試信號來找出系統的數學特 型,並且能用來預測此系統對其他較複雜的輸入所 表現的性能特性。控制系統的典型步級響應 (response)如圖 3 所示。 本論文將外氣空調箱的元件與物理性質,找出 系統特性函數,並撰寫科學計算軟體 Scilab 2.7 的 運用程式,以此來模擬空調箱的各盤管與加溼控制 在不同的 PID 參數下,單位步級輸出響應的變化。 2.4 外氣空調箱控制性能測試 對空調箱的單一控制系統(冷卻盤管、加熱盤 管、加濕器),針對特定的 PID 控制參數將控制目 標值瞬間調整,紀錄系統針對此變化產生的反應。 將即時數據紀錄下來,由趨勢圖整理出以下資 料並記錄: (1) 最大超越量(overshoot, peak):系統的輸出 響應超過所需響應的最大量。 (2) 上升時間(rise time):系統輸出的步級響應最
  • 4. 終值的 10﹪到 90﹪間變化所需的時間。 (3) 安定時間(setting time):步級響應輸出值衰減 後落在一定的百分比一般定義為 5%內時所 經過的時間。 (4) 穩態誤差(steady state error):暫態響應衰減後 只剩穩態響應得輸出值與輸入值得差。 一般系統的響應敏捷度可由上升時間來衡 量。而實際響應與輸入間的差異程度可由安定時間 及超越量來表示。控制系統經單位步級時態分析後 均會要求系統具有,較小的超越量值、較短的暫態 時間、小的穩態誤差值。 最大超越量 安定時間 穩態誤差 單位步級輸入 暫態特性 穩態特性 圖 3 控制系統的典型步級響應(response) 2.5 實驗設計法 模擬階段及實測階段均以實驗設計法找出最 佳化的參數設計。本論文運用三水準三變數的直交 表,將 P、I、D 各取三水準,每種情況都做共有 27 個實驗,以直交表則可將實驗數減少為 9 組。 尤其一開始各參數的範圍並不清楚的情況下,先作 大範圍的實驗設計找出較合理的範圍後,重新再用 實驗設計手法將範圍再度縮小,可以有效地得到參 數最佳化條件。直交表範例如表 1:
  • 5. 表 1. 實驗設法 (三水準三變數的直交表) P I D level 1 8 18 1 level 2 10 20 2 level 3 12 22 3 RUN 1 8 18 1 RUN 2 8 20 2 RUN 3 8 22 3 RUN 4 10 18 2 RUN 5 10 20 3 RUN 6 10 22 1 RUN 7 12 18 3 RUN 8 12 20 1 RUN 9 12 22 2 3. 結果與討論 3.1 外氣空調箱的控制系統數學模式 3.1.1 除濕冰水盤管 除濕冰水盤管的動作以圖 4 說明。進一步分析與簡化請見圖 5。 Cold Water In Cold Water Return Air Inlet he u ho p dM Valve Cooling Coil PID Controller Electric to Pneumatic Transducer Temperature Sensor FanFilter hs 圖 4 除濕冰水盤管的動作原理 + - PID Controller Electric to Pneumatic Transducer Valve Cooling Coil Temperature Sensor hr he u p dM ho hs 圖 5 除濕冰水盤管的系統方塊圖
  • 6. 溼度比 W kg/kg 0.622 s t s p W p p = − (5) 由溼度比求出熱焓值 hs kJ/kg ghs ct Wh= + (6) 式中 t 為溫度 Sensor 所測得的溫度℃,hg 為溫度 t 的飽和蒸氣焓 kJ/kg。 圖 4 中溫度/溼度感測器感測空調箱出口的溫 度與相對濕度,利用方程式(5)與方程式(6)求出熱 焓值 hs,並與設定值 hr 做比較,將兩者焓差值 he 送入 PID 控制器中,由控制器送出電子訊號 u 進入 轉換器變成氣壓訊號 p,藉由氣壓訊號來調整氣動 閥開度控制冰水流量 dM 達到控制目的。 將圖 4 簡化後得如圖 5 所示的系統方塊圖。並 利用得以求出此系統的狀態方程式,其中熱交換器 的空氣與水間的熱傳方程式為: 10sec c c dho h ho dt τ τ = − = (7) 空氣焓的感測方程式為: dhs ho hs dt = − (8) 方程式(7) ( in outh dMC T T )= − 中為冰水盤管熱 容量,其中Tin與Tout 為冰水盤管的冰水進出口溫 度,若溫差為 10℃,C為冰水比熱 4.19 kJ/kg,dM = Ku為冰水流率而參數K由氣動閥與冰水盤管容量 決定,此案例由設計資料得為 3.125kg/sec/mA。τc 為熱傳時間,此案例約為 10sec。 方程式(7)經拉式轉換後可寫成 ( ) 1 ( ) 1c ho s h s sτ = + (9) 則方程式(9)可變成 ( ) 130.9375 ( ) 1c ho s u s sτ = + (10) 方程式(8)經拉式轉換後可寫成 ( ) 1 ( ) 1 hs s ho s s = + (11) 將圖 5 化簡如圖 6 的方塊圖,圖中 Gc 為 PID 控制器以方程式(3)代入,G 為方程式(10),H 為方 程式(11),即得一等效系統方塊圖。 + - Gc G H hr he u ho hs 圖 6 系統方塊圖 3.1.2 熱水盤管 熱水盤管在外氣空調箱的功能為加熱升溫,一 般僅有顯熱的變化,也就是說只有溫度的變化,因 此在數學分析上較為單純。 熱交換器的空氣與水間的熱傳方程式為: 3sec c c dTo T To dt τ τ = − = (12)
  • 7. 空氣溫度的感測方程式為: dTs To Ts dt = − (13) 方程式(12)中 為熱水盤管表面溫 度,其中 C 為常數值依據此系統此值為 2.05℃ /kg/sec。 為熱水流率而參數 K 由設計資料 決定,此案例由氣動閥型錄與熱水盤管容量得為 1.067kg/sec/mA。u 為電氣類比訊號 4~20mA。 HT dM C= HdM Ku= cτ 為 熱傳時間,此案例約為 8 sec。 方程式(12)經拉式轉換後可寫成 (14) 經整理後得 ( ) 2.05 ( ) 1H c To s dM s sτ = + 則方程式(14)可變成 (15) 方程式(13)經拉式轉換後可寫成 (16) 圖 6 的方塊圖,圖中 Gc 為 PID 控制器以方程 式(3)代入,G 為方程式(15),H 為方程式(16),即得 一等效系統方塊圖。 3.1.3 蒸氣加濕器 蒸氣加濕器的空氣與蒸氣間的質傳方程式為: 2sec c c dWo W Wo dt τ τ = − = (17) 空氣絕對濕度的感測方程式為: dWs Wo Ws dt = − (18) 方程式(17)中 WW dM Q= 為蒸氣加濕器的加濕 量,其中 Q 為空調箱風量,此系統值為 21kg/sec。 為蒸氣瞬時流率而參數 K 由設計資料決 定,此案例由氣動閥型錄與蒸氣加濕器容量得為 0.47123g/kg/sec/mA。u 為電氣類比訊號 4~20mA。 WdM Ku= cτ 為質傳時間,此案例約為 2sec。( ) 1 ( ) 1c To s T s sτ = + 方程式(17)經拉式轉換後可寫成 ( ) 1 ( ) 1c Wo s W s sτ = + (19) 經整理後得 ( ) 0.047619 ( ) 1W c Wo s dM s sτ = + ( ) 2.18735 ( ) 1c To s u s sτ = + 則方程式(19)可變成 ( ) 0.47123 ( ) 1c Wo s u s sτ = + (20) ( ) 1 ( ) 1 Ts s To s s = + 方程式(18)經拉式轉換後可寫成 ( ) 1 ( ) 1 Ws s Wo s s = + (21) 圖 6 的方塊圖,圖中 Gc 為 PID 控制器以方程 式(3)代入,G 為方程式(20),H 為方程式(21),即得 一等效系統方塊圖。
  • 8. 3.2 控制系統模擬與參數最佳化 3.2.1 除濕冰水盤管 第一次實驗設計取大範圍作為變數的水準,以上升時間為例,結果如圖 7。 P I D level 1 1 5 1 level 2 10 10 5 level 3 20 20 10 上升時間 8 13 18 23 28 33 38 P 1 10 20 I 5 10 20 D 1 5 10 parameter 上升時間 圖 7. 除溼冰水盤管第一次直交表水準與結果 根據第一次的結果,將參數範圍縮小作第二次實驗設計,水準及結果如圖 8。 P I D level 1 5 15 1 level 2 10 20 3 level 3 15 25 5 安定時間 60 70 80 90 100 110 P 5 10 15 I 15 20 25 D 1 3 5 parameter 安定時間 圖 8. 除溼冰水盤管第二次直交表水準與結果 根據第二次的結果,將參數範圍縮小作第三次實驗設計,水準及結果如圖 9。此次的水準也同時會以 實測值加以比較。
  • 9. P I D level 1 8 18 1 level 2 10 20 2 level 3 12 22 3 上升時間 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 P 8 10 12 I 18 20 22 D 1 2 3parameter 上升時間 圖 9. 除溼冰水盤管第三次直交表水準與結果 3.2.2 熱水盤管 PID 參數方式調整方式比照除濕冰水盤管,最終的實驗設計水準值與結果如圖 10 所示。 P I D level 1 3 18 1 level 2 7 22 3 level 3 10 26 5 上升時間 0 100 200 300 400 500 600 P 3 7 10 I 18 22 26 D 1 3 5 parameter 上升時間 圖 10. 熱水盤管直交表水準與結果
  • 10. 3.2.3 蒸氣加溼 PID 參數方式調整方式比照除濕冰水盤管,最終的實驗設計水準值與結果如圖 11 所示。 P I D level 1 3 20 2 level 2 6 30 4 level 3 9 40 6 上升時間 0 2 4 6 8 10 P 3 6 9 I 20 30 40 D 2 4 6 parameter 上升時間 圖 11. 蒸氣加濕之直交表水準與結果 3.3 控制系統實測與參數最佳化 在以上的控制系統模擬分析所使用的是標準 單位 step function 訊號作為輸入值,但在系統的實 際測試上,即使只針對除濕盤管的控制,卻還同時 受到熱水盤管、外氣條件變化、空調箱運轉風量變 化等因素的干擾。因此,當系統模擬以重複幾次實 驗設計將 PID 參數範圍縮小後,仍需將此直交表在 實際的系統上測試,以便找出真正最佳的參數。 P I D level 1 8 18 1 level 2 10 20 2 level 3 12 22 3 RUN 1 8 18 1 RUN 2 8 20 2 RUN 3 8 22 3 RUN 4 10 18 2 RUN 5 10 20 3 RUN 6 10 22 1 RUN 7 12 18 3 RUN 8 12 20 1 RUN 9 12 22 2 上升時間 0 50 100 150 200 250 P 8 10 12 I 18 20 22 D 1 2 3 parameter 上升時間 圖 12. 冰水盤管直交表水準與結果
  • 11. 除濕冰水盤管實測的直交表水準與結果如圖 12 所示。由圖中可以看出,參數 P 在 10 與 12 可以 得到較佳的系統反應,而 10 與 12 並無明顯的差 異,在同時考量在安定時間的表現上,10 比 12 的 安定時間略短,因此選擇 10 作為冰水盤管的 P 值 的最佳設定值。在參數 I 的選擇上,20 有最短的上 升時間與安定時間,因此 I 的最佳設定值為 20。在 參數 D 的選擇上,3 有最佳的系統反應,因此 D 的最佳設定值為 3。 將最佳設定值(P,I,D)=(10,20,3)設進空調 箱的 PLC,與原先的設定值(5,150,0)比較,將空 調箱出口絕對溼度設定值由 7.2 提升到 7.4,兩組設 定值所表現的系統反應如圖 13,上升時間由原來 的 40 分鐘提升到 3 分鐘,系統的反應與穩定度均 獲得大幅提昇。 調整前 (P,I,D) = (5,100,0) 7.05 7.10 7.15 7.20 7.25 7.30 7.35 7.40 7.45 7.50 04:25 04:27 04:30 04:33 04:35 04:38 04:41 04:43 04:46 04:49 04:51 04:54 04:57 04:59 05:02 05:05 05:07 05:10 05:13 05:15 05:18 05:21 05:23 Time 絕對溼度 MAU_03_TV1031_S 調整後 (P,I,D) = (10,20,3) 6.90 7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 05:00 05:02 05:05 05:08 05:10 05:13 05:16 05:18 05:21 05:24 05:26 05:29 05:32 05:34 05:37 05:40 05:42 05:45 05:48 05:50 05:53 05:56 05:58 Time 絕對溼度 MAU_03_TV1031_S 圖 13. 除濕冰水盤管 PID 參數最佳化前後的系統反應 (5,100,0) (10,20,3)
  • 12. 依相同的最佳化參數設定步驟,將熱水盤管的 PID 設定值由調整前的(3,50,0)調整為最佳的(10,26, 3),系統的反應如圖 14 所示,系統反應時間可由 19 分鐘縮短為 5.3 分鐘。 調整前 (P,I,D) = (3,50,0) 17.40 17.60 17.80 18.00 18.20 18.40 18.60 18.80 19.00 17:04 17:06 17:08 17:10 17:13 17:15 17:17 17:19 17:22 17:24 17:26 17:28 17:31 17:33 17:35 17:38 17:40 17:42 17:44 17:47 17:49 17:51 17:53 17:56 17:58 18:00 18:02 Time MAU出口溫度 MAU_01_TT1011_S 調整後 (P,I,D) = (10,26,3) 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 16:28 16:30 16:32 16:34 16:37 16:39 16:41 16:43 16:46 16:48 16:50 16:52 16:55 16:57 16:59 17:02 17:04 17:06 17:08 17:11 17:13 17:15 17:17 17:20 17:22 17:24 17:26 Time MAU出口溫度 MAU_01_TT1011_S 圖 14. 熱水盤管 PID 參數最佳化前後的系統反應 (3,50,0) (10,26,3)
  • 13. 四、結論 本論文提供了 PID 控制系統參數最佳化的設 定方法,並在實際外氣空調箱的應用上得到驗證。 將控制系統相關的物理性質、反應方程式及硬 體特性,以拉式轉換(Laplace trransform)可以推導出 此系統的數學模式與系統特徵。利用撰寫程式與科 學軟體的分析,可以模擬出不同的 PID 參數下,此 控制系統的反應特性。如此可以避免大量實際測試 所需承擔的時間、成本與風險。 利用實驗設計法(直交表)可以減少實驗的數 量,並能提供各參數對系統影響的趨勢,因而能有 系統地進行參數最佳化調整。 本論文的測試的外氣空調箱,經吾人研究所得 到最佳的 PID 參數,調整後除濕冰水盤管的反應由 原來的 40 分鐘提升到 3 分鐘,熱水盤管的反應時 間可由 19 分鐘縮短為 5.3 分鐘,系統的反應與穩 定度均獲得大幅提昇。 參考文獻 1. Clare D. McGillem & George R. Cooper , Continuous and Discrete Signal and System Analysis, (1989) 2. Vedat S. Arpaci, Conduction Heat Transfer, Addison-Wesley, Inc. (1972). 3. Adrian Bejan, Convection Heat Transfer, John Wiley & Sons, Inc. (1984) 4. Benjamin C. Kuo, Automatic control systems, ISBN 7th ed 5. Eric Utterson, “Linear PID loop control", ASHRAE Journal, March 2003, pp.40-45 6. Richard C. Dorf , Modern Control System , Addison-Wesley Publishing Co., 6th ed. 7. 張道弘,「PID 控制理論與實務」,全華科技, 1995 8. 陳博文,「精通冷凍空調自動控制」,千華出版, 1994 9. 沈金鐘,「PID 控制器理論、調整與實現」,滄 海書局,2001 10. 俞 克 維 ,「 控 制 系 統 分 析 與 設 計 - 使 用 MATLAB」,新文京,2003 作者簡歷 王鈞民, 台北科技大學冷凍空調系碩士, 冷凍空 調技師, 現任職於聯華電子廠務暨擴建工程部 蔡俊宏, 清華大學動力機械系博士, 現任職於聯 華電子廠務暨擴建工程部, 經理 鍾光燿, 現任職於聯華電子廠務暨擴建工程部, FE8E 空調組副理 莊永豐, 現任職於聯華電子廠務暨擴建工程部, FE8E 部經理